    欧陆SSD590调速器电流环自动调节步骤(也适用于590P系列)调速器维修的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!http://www.kunshan-create.com/

    590C调速器电流环自动优化步骤及注意事项

    注意:在开始电流环自动优化的过程中,保证电机不要转动。也不要给调速器停机信号,如果在调节的过程中电机转动,或者有停机信号,那么调速器会报优化失败警报!电流环自动化优功能成功后,请记得保存参数!



    以下为590调速器通电开始实现电流环优化步骤:

    通电开机后按一次M键显示DIAGNOSTIS,

    MENU LEVEL

    DIAGNOSTICS

    按一次向下键头显示

    MENU LEVEL

    SETUP PARAMETERS

    按一次M键, 出现

    SETUP PARAMETERS

    RAMPS

    按向上的箭头找到

    SETUP PARAMETERS

    CURRENT LOOP

    按一次M键显示

    CURRENT LOOP

    CURLIMITSCALER

    按向下键找到

    CURRENT LOOP

    AUTOTUNE

    按M键显示

    AUTOTUNE

    OFF

    按一次向上的箭头把OFF 改成ARMAUTRE(版本为V45的调速器,这个选项是改成ON)

    然后在十秒内启动调速器。在这个过程中请不要给调速器停止信号。电流环自动调节成功后,面板显示的

    AUTOTUNE

    ON会自动改变成OFF,如果有报警,请将报警的图片发给我。



    最后按E键一直退出菜单,显示

    DIGITAL DC DRIVE

    MENU LEVEL

    改完参数,要保存参数,步骤如下:

    按一次M键,显示

    MENU LEVEL

    DIAGNOSTICS

    然后按三次向上的箭头找到

    MENU LEVEL

    PARAMETER SAVE(参数保存)

    按M键进入

    PARAMETER SAVE

    UP TO ACTIVE

    按一次M键,然后再按向上箭头,显示FINISHED,表示参数自动保存完成,按E键一直退出菜单就可以。